Цитата:
Сообщение от Малявочка ►Фазы они меняли на этом. Без результатов(
теребите электриков.
если в принципе мощности трансформатора хватает, то как минимум два варианта:
1- неравномерно распределено потребление. например, сидит по пять домов на фазе. Если в идеале, то на фазе будет 220В. Но если есть перекос в реальном пользовании, то есть, в одной группе из пяти живут все и греются электропечками, а в другой группе нет никого, то в первой группе напряжение на каждого из потребителей будет ниже.(а в остальных- чуть выше). Соответственно, надо подумать как перераспределить по фазам дома с учетом потребления.
2- лично к себе потребуйте подключить все три фазы. Как в домах с электроплитами.
если не хватает именно мощности трансформатора, то либо часть потребителей перекидывать на другой, либо покупать или добавлять другой трансформатор. В принципе, хорошим проводом до другого трансформатора можно вполне кинуться